发布于:2011-09-14 16:03:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。
问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。
有点糊涂了,墙段间究竟该使用强连梁还是弱连梁连接。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳