土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 20吨吊车的特殊故障处理经过

20吨吊车的特殊故障处理经过

发布于:2011-09-14 11:40:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
单位的吊车是抓斗式的,有抓斗,卷扬,小车,大车。
故障现象:开动大车,大车的正反转中的接触器放炮,正转接触器主触头粘连,两个接触器的连接线烧毁。
处理过程:怀疑电机有问题,测量后发现电机是好的。
怀疑负荷线有问题,测量后也没发现问题。
于是将负荷线在接触器下端拆下,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。
怀疑接触器自身有短路接地现象,测量后没发现异常,怕是软击穿,更换两台接触器。
更换后,接触器下端负荷线依旧悬空,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。
至此,我百思不得其解。。。。。。

顶贴后继续~~留点悬念

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xinqite25
    xinqite25 沙发
    拆下的接触器可以继续当备件。

    按理,有机械互锁和电气互锁的两个接触器是不该有同时吸合的可能!可惜,这次不该发生的却发生了。

    因为一开始是接触器放炮,一直以为电机,负荷线,接触器的问题,而忽视了操作线路的检查。
    2011-09-17 18:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • hsa8
    hsa8 板凳
    呵呵,这个本钱也太大拉点,
    2011-09-16 21:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同期问题

请问同期并网压差、频差、角差各是多少。我要一个值哈。谢谢

回帖成功

经验值 +10