土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确?
如题,图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确?
软启动器旁通回路是否需要加热继电器?软启动器前是否需要加熔断器保护?
请大家赐教!

(A{V$QGEH~AL]UTO[`A@M@O.jpg

全部回答(4 )

  • zfh978
    加不加热继电器看软起动的产品,使用快熔觉得不大好,可以提高断路器的开断能力,避免以后出问题更换快熔要增加费用
    2014-07-06 11:09:06 来自 PC 评论 举报
  • leedongcheng
    图示一次接线方案软启动器需内置旁路过载保护,但根据你的图中选型FR1055应该是需要旁路配置热继电器的,你再仔细查阅下产品技术资料。
    主回路是否配置快熔取决于你启动器与短路保护电器的协调配合要求,不加快熔为1类配合、加快熔为2类配合。
    2014-07-05 22:55:05 来自 PC 评论 举报