1.热力管道水平安装时,在变径时,宜采用偏心异径管,当管道输送介质是蒸汽取管顶平还是管底平?输送介质为热水时呢?
2.乙炔管道所使用阀门应用什么材质的?如果用铜的,含铜量不超过多少?
3.铺设管道的坡度。下水管道横管坡度不小于多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mohanmed
    mohanmed 沙发
    楼上真好学问!
    佩服!
    2003-07-12 15:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    1、热力管道,介质为水时,上平变径,介质为蒸汽时,下平变径


    2、乙炔管道的阀门、附件的选用和管道的连接,应符合下列要求:

    一、阀门和附件应采用钢、可锻铸铁或球墨铸铁材料制造的,或采用含铜量不超过70%的铜合金材料的产品。

    二、阀门和附件的公称压力,应符合下列规定:

    1.乙炔的工作压力为0.02MPa及以下时,宜采用0.6MPa;

    2.乙炔的工作压力为0.02MPa以上至0.15MPa,管内径不大于50mm时,宜采用1.6MPa,管内径为65~80mm时,宜采用2.5MPa;

    3. 乙炔的工作压力为0.15MPa以上至2.5MPa时,不应小于25MPa。

    三、管道的连接,宜采用焊接和高压卡接头,但与设备、阀门和附件的连接

    处,可采用法兰或螺纹连接。


    3、下水管道坡度根据管径而不同,可以查规范