土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统方案

消防系统方案

发布于:2003-07-11 18:59:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某厂区,一单体厂房,一办公楼,厂区边有条河道(水量能保证,厂区在其消防保护半径内),室内消防水量10L/S,室外消防水量30L/S,市政管道只有100mm,水压能满足单体最不利点消火栓所需水压,室内外消防系统如何处理?谢谢!
  • zm586
    zm586 沙发
    室外消防系统做一个环网(能利用市政管网更好,不过一般甲方只能提供一个DN100接口,所以市政管网很难被利用),靠河的地方设置一个室外消火栓作为河流水源的接口,在河边设置取水口(设不设泵房要看你当地消防部门要求)。至于室内系统设置,要看你建筑物的具体情况。包括立管布置(是否要保证两只水枪)、环通情况(是否超过10个消火栓等)。
    2003-07-11 19:18:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自救盘和消火栓连接采用哪中方式?

消火栓给水管道采用焊接钢管,焊接1、采用变径黑三通,丝扣连接2、采用开孔,焊接??

回帖成功

经验值 +10