  • boeing_s
    截面积1mm2以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接和端子连
    2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
    大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。
    这些在电气工程施工质量验收规范里都有
    2011-09-19 08:41:19 来自 PC 评论 举报
  • xdetect

    5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!
    2011-09-18 22:35:18 来自 PC 评论 举报