土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
如题,最好是有规范
发布于
2011-09-14 10:09:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
boeing_s
截面积1mm2以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接和端子连
2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。
这些在电气工程施工质量验收规范里都有
2011-09-19 08:41:19
来自 PC
评论
举报
xdetect
5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!
2011-09-18 22:35:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liangdexiang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
160
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。
这些在电气工程施工质量验收规范里都有
5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!