土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗

全部回答(11 )

  • boeing_s
    截面积1mm2以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接和端子连
    2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
    大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。
    这些在电气工程施工质量验收规范里都有
    2011-09-19 08:41:19 来自 PC 评论 举报
  • xdetect

    5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!
    2011-09-18 22:35:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10