电气工程
\
供配电技术
\
急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
急,急,急,请问低压0.6/1KV电缆需要做电缆头吗
如题,最好是有规范
发布于
2011-09-14 10:09:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
boeing_s
截面积1mm2以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接和端子连
2.5以下的多股线拧紧搪锡或者压铜鼻与端子连
大于2.5的,除非设备自带插接式端子,都需要做电缆头。如果自带插接式端子的,仍然需要拧紧并搪锡。
这些在电气工程施工质量验收规范里都有
2011-09-19 08:41:19
来自 PC
评论
举报
xdetect
5芯电缆,压接烫锡,1分钟做完一个,太快了!
2011-09-18 22:35:18
来自 PC
评论
举报