土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防地下室的消火栓设置

人防地下室的消火栓设置

发布于:2003-07-10 14:43:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。
不知各位大侠如何设置的?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sizh
    sizh 沙发
    依据建筑物性质和相应规范,按防火分区设置消火栓,人防内的消火栓数量还应同时满足《人防工程防火设计规范》。
    2003-07-12 16:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • fly2003
    fly2003 板凳
    楼上说的对,要从高不从低!