0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 266 人订阅
阅读下一篇
制冷版主初来给排水求助水力计算求助:主路管径选择及总水头计算工况:额定18吨/h,37度/32度,100kw散热量,管路总长小于50m求1:匹配经济流速需要不锈钢管管径冷端为室外风盘散热,100kw的风盘大概水头损失估计大概有个10m热端发热水头损失待定主水路中有按配管管径匹配的蝶阀9个,单向阀1个,法兰6个三通粗效过滤器1个电磁阀1个求2:总水头损失,所需要的水泵扬程求3:回水安装所需的膨胀罐体积谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
只要输水泵启动,加药泵立刻启动(因为ph已经超过7.5),可由于输水管道比较长,水打到槽罐内要一段时间,而这时加药泵一直在加药,但水不到槽罐,加的药也不能改变槽罐内的ph,因为加药点在管道上,一旦水进入槽罐,加药已经过量,导致ph相当低。针对如上情况,大家可否给点意见。
回复 举报