土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】关于220kV架空线路与柴油罐的距离

【请教】关于220kV架空线路与柴油罐的距离

发布于:2011-09-13 12:17:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教220KV与三级加油站地上柴油罐的安全距离,《汽车加油加气站设计与施工规范》上规定埋地油罐是5m,《110----500kV架空送电线路设计技术规程》是1.5倍杆距,《架空输电线路运行规程》规定是杆高+3米,请问按那个为准,后2个规范没有区分地上和埋地。假如油罐埋地,这个距离是否可以降低。请帮忙看看,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sx717
    sx717 沙发
    110----500kV架空送电线路设计技术规程》是1.5倍杆距
    2011-11-24 07:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 不下棋的棋手
    线路设计肯定按照线路设计规程来做
    2011-09-15 08:53:15

    回复 举报
    赞同0