双进双出DPN中N不带保护,但跳闸时零线随火线一起断开。
那我想问问他和2P漏保实际使用效果差在哪里?有什么实际情况可能造成
2P漏保跳了,双进双出DPN没跳?还是说什么情况下2P的跳得更稳妥。
若没有明显区别是否可以全部取代2P漏保?
另外检修的时候是否DPN更方便点?
发现现在几个进口品牌,包括ABB,西门子,施耐德,在他们的产品目录后的
家装住宅配电方案中,主推的都是DPN的东西,2P的极少,为何?
就因为便宜和占位少吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jinglilili
沙发
学习了,大家多讲讲
2011-09-16 16:34:16
赞同0
-
typcc
板凳
2P其实是可以用在380V的电路中,只是当年单极漏电开关尚无(或很少)1P+N一旦漏电跳掉P和N的,只能挑掉P。那时这也不是强制性要求。包括我在内的设计人员就用2P来达到断掉N线的功能。后来1P+N多了,就很少再用2P的了。