土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家装微断问题,双进双出DPN带漏保和2P带漏保,实际使用中有何效果区别?

家装微断问题,双进双出DPN带漏保和2P带漏保,实际使用中有何效果区别?

发布于:2011-09-13 11:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双进双出DPN中N不带保护,但跳闸时零线随火线一起断开。

那我想问问他和2P漏保实际使用效果差在哪里?有什么实际情况可能造成
2P漏保跳了,双进双出DPN没跳?还是说什么情况下2P的跳得更稳妥。
若没有明显区别是否可以全部取代2P漏保?

另外检修的时候是否DPN更方便点?

发现现在几个进口品牌,包括ABB,西门子,施耐德,在他们的产品目录后的
家装住宅配电方案中,主推的都是DPN的东西,2P的极少,为何?

就因为便宜和占位少吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinglilili
    jinglilili 沙发
    学习了,大家多讲讲
    2011-09-16 16:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • typcc
    typcc 板凳
    2P其实是可以用在380V的电路中,只是当年单极漏电开关尚无(或很少)1P+N一旦漏电跳掉P和N的,只能挑掉P。那时这也不是强制性要求。包括我在内的设计人员就用2P来达到断掉N线的功能。后来1P+N多了,就很少再用2P的了。
    2011-09-15 18:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家装配电空开和漏保,施耐德Easy9和西门子绿色环保系列(5S)哪个好?

如题。

回帖成功

经验值 +10