审图回复意见,经树干式T接的配电级数大于三级。 见下图
配电级数.jpg
如果大于三级,该如何修改?改为放射式供电?

[ 本帖最后由 hitee_lg 于 2011-9-14 11:06 编辑 ]

配电级数.jpg


配电级数.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • suppergog
    suppergog 沙发

    同意!树干式不算配电级数,倒是有一个问题,对于末端设备现场的检修隔离开关箱,由上一级放射供电来的,算不算一级配电呢?
    2011-09-19 18:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • hitee_lg
    hitee_lg 板凳
    谢谢各位前辈的指教,几经周折,审图还是同意这样做了。发现原来审图也不会数配电级数。经过这一番讨论,我自己算是明白配电级数和保护级数的区别了。谢谢大家,参与讨论。
    2011-09-19 15:56:19

    回复 举报