假设6KV侧断路器的最大三相短路电流I"=34KA,短路电流持续时间为430ms,短路电流直流分量等效时间为50ms,变压器6KV侧视为远端短路,冲击系数Kp=1.8,断路器的短时耐受能力为25KA/3s,峰值耐受电流为63KA,下列关于断路器是否通过动、热稳定校验判断中,哪项是正确的?请说明理由!
A.热稳定检验不通过,动稳定检验不通过;
B.热稳定检验不通过,动稳定检验通过;
C.热稳定检验通过,动稳定检验不通过;
D.热稳定检验通过,动稳定检验通过;
该选哪个答案,依据?
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
lwq1982127227
沙发
呵呵,学习下了,路过哦
2012-07-09 13:44:09
赞同0
-
bindot
板凳
受教了,懂了一点
2012-07-06 11:11:06
赞同0