请教:各位在选用PPR时,是不是

冷水S3.2,PN1.6

热水S2.5,PN2.0

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fangwei123456
    fangwei123456 沙发
    热水管道压力不低于2.0Mpa等级的管材和管件,
    冷水管道压力不低于1.0Mpa等级的管材和管件。
    给水塑料管道的壁厚,按压力等级分为
    S6 PN1.0Mpa,
    S5 PN1.25Mp
    S4 PN1.6Mpa,
    S3.2 PN2.0Mpa,
    S2.5 PN2.5Mp
    S2 PN3.2Mpa 管件一般从S2.5开始