该工程为改造工程,在原建筑周边加5层钢结构框架,钢结构设计完之后甲方才告知下部有一个10mx40m,深4.5m水池。
甲方要求1.水池不能移动,不得改动,2上部5层必须加。
本人PKPM08版计算:1水池上有5根钢柱,柱400x400x22(Q345),2荷载:恒载4kn/m^2,活载3.5kn/m^2,层高4.8m,4.5m,4.5m,3.6m,3.6m(共计5层)。3。计算柱脚荷载:竖向1350kn左右。
解决方法:在水池上加500厚筏板,次处理方法心里没谱。
哪位大侠有更好的处理方法。图纸如下
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报