土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请教组合式空调加湿部分安装位置

请教组合式空调加湿部分安装位置

发布于:2011-09-11 21:31:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
武汉一药厂小车间安装了一台天加组合式空调新风系统(800立方的空间),
目前湿度不够(可能是设计的时候未考虑),
现在公司的GMP认正在即,需要马上解决湿度不够的问题(40-65%的湿度)。
同时要求对机组不要大的改动,也不想用电加热式的加湿设备(太耗电了20多KW,而且还要重架电线)
目前的机组如 图1 所指示

可安装的设备如 图2 指示
我选择了内置式的超生波加湿机

可以安装的位置 图3 指示
问题是
1:只有48CM的距离,有可能气化不好,对后面的袋式过滤器会有影响。
2:底部也会有积水,可能滋生细菌,(里面目前安装了臭氧消毒机)。

请问我的安装位置正确吗?
是不是要安装在 图4 的位置?
请问有什么方法可以解决以上问题。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg


4.jpg

全部回复(2 )