土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 框架剪力墙结构中的剪力墙边框柱构造

框架剪力墙结构中的剪力墙边框柱构造

发布于:2011-09-10 22:14:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按《高规》第8.2.2条的相关规定,框剪结构边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定,且剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内。这个规定,在剪力墙非加强区范围内,规程的内容是可以相互吻合的。如二级框架柱按表6.4.1-1最小配筋率为0.8%,剪力墙构造边缘构件按表7.2.17及7.2.17-4最小配筋率也是0.8%。
但是在剪力墙底部加强区,设置约束边缘构件时,二级最小配筋率为1.0%,而且这纵向配筋要按端柱向墙内再伸300mm的面积来计算,如下图:
未命名.JPG
这种情况下,如何处理?约束边缘构件阴影部份面积是比端柱要多一块的,计算出来的纵向配筋是否按8.2.2条的相关说明,也挤入端柱中去?

未命名.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zylnj2011
    zylnj2011 沙发
    【2012】专业考试群
    论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
    为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
    一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
    借宝地,邀请一下有志青年!
    2011-10-15 22:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • 美丽人生之结构
    这个问题俺也困惑呀,而且,还有一个问题,就是带边框的框架-剪力墙结构,边框柱的抗震等级是按照剪力墙来确定呢,还是按照框架部分来确定呢?
    求高人解答!
    2011-09-11 22:53:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只写公式,不写规范条文编号,行吗

似乎这样也行啊

回帖成功

经验值 +10