土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急!请教变频供水对水泵电机有何影响?

急!请教变频供水对水泵电机有何影响?

发布于:2003-07-08 18:40:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠:
使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • z80920
    z80920 沙发
    我公司由于业务量的的增加,急需一名从事环境工程设计,有七年以上工作经验,
    有一定的工作业绩,月薪4000元以上,年终奖和其他待遇面议。有意者请与我联系!
    工作地点在安徽。
    上海清华紫光环境工程有限公司安徽办事处
    联系电话:0553-3836620,张先生
    2003-07-29 09:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • chj2188
    chj2188 板凳
    水泵配置有问题,单泵配置流量过大,大功率低频下运行,水泵效率低,发热量大,应配置一台稳压泵和气压罐.
    2003-07-15 22:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中空壁缠绕管,给水管,孔网管,依据什么标准生产?

请教中空壁缠绕管,给水管,孔网管,依据什么标准生产?

回帖成功

经验值 +10