土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 框架结构与砖混基础相连如何处理
我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?

全部回答(6 )

  • wuzehua
    2楼:建议都采用桩基,规范严禁同一建筑物部分使用桩基,部分使用天然地基

    其实也不全是这样的

    现实中还是有人做两种基础的
    2006-11-15 18:28:15 来自 PC 评论 举报
  • wyigao0097
    首先,伸缩缝应该按抗震缝和沉降缝来设计!!详抗震规范
    其次,规范明确规定,同一栋建筑物不能采用受力性能完全不同的基础,详地基基础规范,所以,本工程不能采用浅基础的同时又采用桩基础。 可以做成全部的桩基础,由于桩基础是深基础对浅基础影响不大,离开原有的建筑一定的间距开始做桩基础,做悬挑的基础梁抬柱子,主要是抗剪难满足(梁宽要验算)。同时在挑梁梁端应加一个比较大的连梁,加强整体性,防备平面外失稳。
    再次 如果条件允许的话,那么应该做成端承桩。
    最后,上部结构应该做一些处理保证悬挑部分的荷载小点。


    以上为个人拙见,
    2006-07-09 18:28:09 来自 PC 评论 举报