发布于:2006-07-03 15:22:03
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
今天和搞施工的老工程师讨论了下面几个关于机械排烟的问题:
1、一个排烟风机后面拖了几个防烟分区,比如:1区:250平米;2区:100平米;3区:120平米;4区:40平米。计算4区的排烟管及排烟口是按照60M3/平米来计算矩形风管大小、沿程损失,4区的排烟口大小为:320*320。而计算排烟风机风量是按照最大防烟分区来计算的,为:250*120=30000M3/h。当只打开4区排烟口,而其他排烟口不打开时,排烟风机有可能因为抽真空而短时间内烧毁电机。
2、拿上面的举例:如果4区的支管较长,在打开4区排烟口,而其他排烟口不打开时,因排烟风量(短时间内)较大,流速很大,造成支管阻力损失很大,该阻力极有可能大于风机的额定全压,而造成不能抽风。
3、规范仅允许按照火灾顺序打开排烟口,不允许同时打开几个排烟口,极有可能造成上述现象。
请教:如果真的发生上述现象,该如何解决?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句所以依照楼主的举例,如果选用30000CMH风机,实际就应该四个防烟分区
单独排烟时的排烟量都是30000CMH,因此每个分区的排烟风管和排烟口都
应该按照30000CMH排烟量来计算,不然你的风速肯定超过规范要求,结果
就出现楼主所担心的后果.照这种算法,例题里的320X320排烟口实在太小.
回复 举报
1、关于防烟分区划分,各个分区面积相似是最好,但是这种情况可能局限性比较大,比如在商场、车库等诸如场所还好一点;但是象娱乐场所就不太好处理,极有可能出现大厅+小包厢这样的防烟分区,且业主不允许将大厅这样装修比较注重效果的地方分成两个以上的分区。当然,小的分区靠近风机,应该会解决问题,但是,有时实际当中会恰恰相反。
2、关于平衡点的问题我们也有讨论,在风机运行过程中平衡点会向排烟口方向移动,但是理论上还是有可能在平衡点未到达风机、运行未满30分钟时烧毁电机。实际上已经有一个工程发生了。
3、为什么目前没有出现我说的情况,我对我所在的城市比较大的场所做了一个调查(通过报警设备单位,即调试单位;还有检测单位)。绝大部分工程结束后都是将一个防火分区内排烟口全部联动打开,我问他们为什么这样做,回答:第一、编程麻烦;第二、运行可靠。
回复 举报