土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCS柜要加发电机,应该怎么整改

GCS柜要加发电机,应该怎么整改

发布于:2011-09-09 16:08:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GCS柜要加发电机,,应该怎么整改
总柜处 只有开关没有双反闸刀

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • happy2127
    happy2127 沙发
    总柜下面再加一台开关,做联锁,再做好铜排和二次线,简单啦,也要不了多少钱!就是门要重开洞麻烦,因为要加电流表,电压表,指示灯,按钮之类的,不过总的来说一天肯定可以搞定的。
    2011-09-19 22:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    从发电机出来加一个柜,与进线柜形成联锁就行
    2011-09-17 22:31:17

    回复 举报
    赞同0