给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??
消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??
消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??
是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??
消防泵吸水会有问题吗??
深井水深100米.
发布于
2003-07-08 10:01:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
scotte
必须要有可靠的流量,有书面的勘测报告~,另外地下水位太高的话不建议作水池
2003-07-11 22:10:11
来自 PC
评论
举报
crazyzhu
大家的建议都很不错
消防局已同意一口井双路供电
我打算作一吸水池
2003-07-11 21:22:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
crazyzhu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
181
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
消防局已同意一口井双路供电
我打算作一吸水池