土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的水力计算

自动喷水灭火系统的水力计算

发布于:2003-07-07 22:25:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在水力计算中最不力点的作用面积如何确定?如果是个大开间的空间当然可以按
规范的最大保护面积来划分作用面积,作用面积的形状宜为矩形,其长边平行于
配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整
数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻
近支管上的喷头。
但是如果面积被分割成若干不等的小房间(比如办公楼、医院)该如何确定作用
面积呢?是将房间面积累加到最大保护面积嘛?还是其他的方法?请各位大师指
教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yinchunxi
    yinchunxi 沙发
    一般是距离主立管最远的喷头,
    计算是很麻烦的,如果严重等级和仓库危险等级的话,喷头间距是需要计算确定的。
    作用面积内的喷头数应满足平均喷水强度大于规范规定的值。
    最不利点喷头的压力确定后,应保证最不利点四个喷头围合面积的平均喷水强度不小于规范规定值。
    本人刚做的库房是仓库危险级II级,有兴趣的朋友,可以交流一下。
    9330336
    2003-07-09 12:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 板凳
    选作用面积内喷头最多的那一块来算,这样算出来的水量才是最大的(最不利的),比如大厅里的.
    2003-07-09 02:27:09

    回复 举报
    赞同0