土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制普通异步电动机的问题

变频器控制普通异步电动机的问题

发布于:2006-07-03 11:20:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水泥厂,粉煤灰绞刀式定量给料仪,使用普通异步电动机变频调速,控制给料流量。运行中发现在要求给料量较少,变频器输出频率很低,6hz,电动机就堵转。请教各位专家,普通异步电动机在低频下运行是否输出力矩很小?该咋办?
  • wanghongbao1968
    现改用变频电机,并增加了电机的极对数,同时加大减速器的速比的方法,使得电机的输出力矩及经变速器后的输出力矩成倍增加,设备已经正常投入运行。
    2006-09-04 10:52:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

opto 22在实验室中的应用

  世界各地的大学生和研究人员都已经厌倦了仿真和模拟的机器设备,那样似乎每个人都有一台虚拟的机器。相反,学生们希望能够在真正的机器上工作。因此位于科罗拉多州Fort Collins的科罗拉多大学的发动机和能源转换试验室建立了一个真正的发动机检测实验室,并且通过因特网使世界各地的人都能够使用。    Opto 22公司提供了在线数据采集设备以及全球发动机工程的发动机控制,Opto 22经受住了大量残酷的考验:三年来无论研究生和本科生怎样使用,设备从未发生过故障。

回帖成功

经验值 +10