土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制普通异步电动机的问题

变频器控制普通异步电动机的问题

发布于:2006-07-03 11:20:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水泥厂,粉煤灰绞刀式定量给料仪,使用普通异步电动机变频调速,控制给料流量。运行中发现在要求给料量较少,变频器输出频率很低,6hz,电动机就堵转。请教各位专家,普通异步电动机在低频下运行是否输出力矩很小?该咋办?
  • wanghongbao1968
    现改用变频电机,并增加了电机的极对数,同时加大减速器的速比的方法,使得电机的输出力矩及经变速器后的输出力矩成倍增加,设备已经正常投入运行。
    2006-09-04 10:52:04

    回复 举报
    赞同0