土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】接地刀操作孔的舌页不能往下压,挡住操作孔
中置柜,带接地刀出线。当把接地刀分开的时候,通过前门的紧急解锁,解锁后,接地刀操作孔的舌页不能往下压,挡住了操作孔。请问怎么回事。谢谢各位大侠啦。

全部回答(9 )

  • shiguangjian888
    关上前下门,就可以操作了,这是最基本的五方防啊,请上配电柜论坛
    http://www.sz-springland.com/bbs/Index.asp
    2012-06-11 19:58:11 来自 PC 评论 举报
  • 我是恶魔



    没有断路器的情况底盘车不会顶住地刀操作孔活门档片连锁,那就有可能是如这位兄弟说的地刀分闸不到位,处于假合闸的位置,此时地刀操作轴上有一个异形档片,一边是圆,一边是方的,当方的那侧不垂直于地面,此时就会顶住地刀操作孔活门档片无法下压,所以,分闸的时候听到分闸响声,要往分闸的方向再稍微转过一点即可解决此问题。
    这种属于机械零件的误差范畴,闭锁制造厂反馈,目前没法解决,只能操作的时候多注意了。