土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电热淋浴器接地与安全问题

电热淋浴器接地与安全问题

发布于:2006-07-02 22:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。
现在想用电热淋浴器,

问题是:

1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?

2、如果需要接地,应该怎么接?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    漏电开关是必定要装的。
    2008-11-23 14:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    漏电开关只是发生漏电时跳开,不能说成隔离,电热水器在没有接地前总不能让人放心,虽自来水也有一定的接地功能(漏电时有一定电流会通过自来水进入大地),没有铁管时的电阻会达不到接地的要求,还是做好接地是关键。
    老式房子没接地,想办法在房子外面打个接地极,用10平方以上的黄绿双色线(BVR)引到室内,接到电热水器的接地端子上。
    2008-11-23 11:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教三相三线静止式多功能电度表的读数

请教三相三线静止式多功能电度表的读数请教一问题 从外网到工厂有经过一变压器,中间就有这三相三线静止式多功能电度表(600:1)是电力局和我司算帐的凭据,这后面我们自己分了两条支路并各装一个互感器电表300:5的 现在后两个表加起来只有100多度也就是7000多度电 现在三相三线静止式多功能电度表显示的是5个段的有功功率 和一个无功功率 有功功率有30多(20000多)度电 现在就想不通还有10000多度电到那去了?或许是电度表读错了 (显示五个数是当前正有功 ##等几秒在跳当前正有功 ##连续5次 然后是当前无功 ##)是不是把那五个数相加?

回帖成功

经验值 +10