电热淋浴器接地与安全问题

发布于:2006-07-02 22:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。
现在想用电热淋浴器,

问题是:

1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?

2、如果需要接地,应该怎么接?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    漏电开关是必定要装的。
    2008-11-23 14:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    漏电开关只是发生漏电时跳开,不能说成隔离,电热水器在没有接地前总不能让人放心,虽自来水也有一定的接地功能(漏电时有一定电流会通过自来水进入大地),没有铁管时的电阻会达不到接地的要求,还是做好接地是关键。
    老式房子没接地,想办法在房子外面打个接地极,用10平方以上的黄绿双色线(BVR)引到室内,接到电热水器的接地端子上。
    2008-11-23 11:42:23

    回复 举报
    赞同0