土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助~~~~关于选择变压器
如果某顶级度假酒店建筑面积100851.7平方米,假定用电指标90W/M2,需用系数0.6,同时率0.8,功率因素0.9,变压器负载率0.7。如考虑采用箱变供电是否可以按如下计算:
100851.7*90*0.6/1000*0.8/0.7=6233.99
选择采用4台1600箱变供电

全部回答(3 )

  • oppchen
    请问,同时系数的选择方面有什么数据可以参考么?
    2011-09-08 23:01:08 来自 PC 评论 举报
  • 寒塘渡鹤影
    想当然尔,按你的计算公式还得除以功率因数0.9

    没做过这类高档场所,但感觉其同时系数会比较低
    2011-09-08 17:07:08 来自 PC 评论 举报
加载更多