土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】接地变压器发生故障,请协助分析

全部回答(37 )

  • wuquanxa
    中间线圈情况像匝间短路所致,右边线圈情况像外部短路电弧喷射,右侧线圈电弧痕迹边缘整齐,浓淡明显,应该是右手侧电弧有遮挡的喷射所致,推断,现场应已处理过,若果是外部其他元件短路弧光引起接地变这种情况,按一般判断,接地变应该是好的,建议做一下试验检测,再做判定.
    2011-09-14 09:17:14 来自 PC 评论 举报
  • heyqqq
    是否外物引起的啊
    2011-09-15 09:30:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10