土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯轿箱内摄象机线路怎样敷设?急!!!

电梯轿箱内摄象机线路怎样敷设?急!!!

发布于:2006-07-02 17:18:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电梯轿箱内安装摄像头,(10层住宅楼)我想不出视频线路怎样敷设,
是不是把视频线接到电梯机房后,使用专用视频缆敷设进轿箱啊,电梯上下移动时要是用SYV-75-5缆长时间使用会不会容易损坏啊?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • du_chongyang
    du_chongyang 沙发
    监控一般都采用集中供电,应该采用ups供电,另上海现规定摄像头必须装在前方,即电梯门两侧的顶上,我们一般都装在楼层按键(显示屏)的上方。
    2006-07-12 19:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • liuwen1017
    liuwen1017 板凳
    电源是否由专用UPS啊
    2006-07-11 17:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于远抄技术

现行的远抄技术让所有电气行业人望而却步,有没有更先进的技术,听说有一种用摄象头读数再用视频传输到终端,再用软件解读的方法,请教各位高手哪里有这种产品????????????????

回帖成功

经验值 +10