土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急!请教变频供水对水泵电机有何影响?

急!请教变频供水对水泵电机有何影响?

发布于:2003-07-06 19:51:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠:
使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjw_9632
    wjw_9632 沙发
    变频运行的电机的发热与变频器的载波频率有关系,
    载波频率高的时候电机噪音大,电磁干扰高,热损高;
    载波频率低的时候电机噪音小,电磁干扰低,热损低。
    2003-07-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • 万开hjm
    万开hjm 板凳
    60度不足以烧电机,变频对电机无不良影响,查电机质量为主。
    2003-07-07 22:36:07

    回复 举报
    赞同0