【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作

发布于:2011-09-08 11:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保
现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了