土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作

【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作

发布于:2011-09-08 11:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保
现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了

[ 本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-9 15:30 编辑 ]

1.GIF

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 野孩子
    野孩子 沙发
    这张图不错,正是我想要的
    2011-09-15 17:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofeng55566705
    2011-09-14 13:53:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个关于过热保护的问题

过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也可作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备保护。本装置过热保护数学模型如下式所示:(图片在下面)式中:t —— 动作时间(s);τ1——发热时间常数;I1—— 电动机运行电流的正序分量(A);I2—— 电动机运行电流的负序分量(A);Ie—— 电动机的额定电流(实际运行额定电流反应到CT二次侧的值);

回帖成功

经验值 +10