08年专业案例上午第7题求解

发布于:2011-09-08 11:28:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
该企业有一台10KV同步电动机,额定容量4000KVA,额定功率因素0.9(超前),负载率0.75,无功功率增加系数0.36,求输出无功?
按配电手册1-61式,超前的话,sin值应该是负值吧?但是表1-20是正值,不太理解!按正值计算答案是2120KV
  • ff_sjy
    ff_sjy 沙发
    功率因数滞后时,同步电动机从电网吸收无功功率;超前时,向电网回馈无功功率,起到无功补偿的作用。(你找到的计算依据没错。)
    2011-09-08 11:52:08

    回复 举报