高层裙房的消防问题?本人设计的一座11层丁类高层厂房,消防是水池+泵+屋顶水箱,无喷淋。 二层的裙房(与高层厂房防火墙隔开,每层面积大概1000平方) 本人设计的消防是单独一个系统,不与高层厂房连在一起,用市政管网,市政管网压力3公斤 ,但有人建议裙房的消防应纳入高层厂房的消防,消火栓箱内应设置启泵按钮! 本人觉得不用和高层厂房的消防连在一起,连在一起反而提高了火灾的危险性,因为只有一个系统,如出问题就全部起不到作用了。请大家发表意见?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句我也觉得没有那个必要。我做过一个外资的项目,泵房设置了喷林,就是在出水管上拖了个管子出来,在泵房设置了4个喷头。