高层裙房的消防问题?本人设计的一座11层丁类高层厂房,消防是水池+泵+屋顶水箱,无喷淋。 二层的裙房(与高层厂房防火墙隔开,每层面积大概1000平方) 本人设计的消防是单独一个系统,不与高层厂房连在一起,用市政管网,市政管网压力3公斤 ,但有人建议裙房的消防应纳入高层厂房的消防,消火栓箱内应设置启泵按钮! 本人觉得不用和高层厂房的消防连在一起,连在一起反而提高了火灾的危险性,因为只有一个系统,如出问题就全部起不到作用了。请大家发表意见?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
yanglan
沙发
可能在NFPA中有设置的规定,所以国内也想借过来吧。
2006-07-10 20:56:10
赞同0
-
dongruqun-1
板凳
肯定不用设,因为按照建筑给水排水设计手册,自动喷淋属于特殊消防设备,消火栓属于基本消防设备;设置自动喷淋的场所必须有消火栓,因为在设备及水泵房内无消火栓,所以不用设自动喷淋,不知这样的理解对不对?
2006-07-10 20:01:10
赞同0
加载更多我也觉得没有那个必要。我做过一个外资的项目,泵房设置了喷林,就是在出水管上拖了个管子出来,在泵房设置了4个喷头。