正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
GU10,GU5.3尺寸标准,在这里谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
danlibieke
沙发
我的最保险的做法,给应急灯专门配一个回路,我出线一般是两根,因为大多数的应急灯是塑料外壳的,所以没有设PE线,这个回路内不应该设有开关,如果想做为两用型灯具,其所在回路为三根出线,其中一根作为充电线是接自该回路低压断路器上端,同时它也作为检测线用,当检测到断路器上端没电时,应急灯自动逆变,点亮。
2006-07-13 17:31:13
赞同0
-
xld_1119
板凳
引用(这就需要在应急灯具上设置开关线,通常情况下,有些应急灯具的出线是四线制的,分别为零线火线和地线还有开关线.这样安装的时候就可以如你所想的,平时打开开关,灯具用作照明用,不需要照明(比如下班)的时候就将开关关掉.这个时间总电是没有断的,所以灯具照样处于正常状态,等到总电源被切断(比如停电)灯具就自然转为应急状态了)
2006-07-13 16:19:13
赞同0
加载更多回复 举报
我觉作为平时应急两用的灯具不可以用单控开关控制,如果火灾时总电源没切断人在慌乱情况下找不到开关,灯岂不是不会亮了。
回复 举报