土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防进排风室的风管

人防进排风室的风管

发布于:2011-09-07 18:45:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位前辈,人防进排风机房的风管采用3mm厚的钢板制作还是普通镀锌铁皮风管即可?另外染毒区的3mm钢板风管和清洁区的铁皮风管如何连接?法兰么?

[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2011-9-8 11:59 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发

    就是这样的!
    2011-09-09 09:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳

    至于染毒区和清洁区的判断规范已经说得很清楚了:
    3.1.7 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及食品站、生产车间、区域供水站、电站控制室、物资库等主体有防毒要求的防空地下室设计,应根据其战时功能和防护要求划分染毒区与清洁区。其染毒区应包括下列房间、通道:

    1 扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间或简易洗消间;
    2 医疗救护工程的分类厅及配套的急救室、抗休克室、诊察室、污物间、厕所等。

    显然,风机房是清洁区。
    2011-09-09 08:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多