土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2002)报批稿

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2002)报批稿

发布于:2003-07-04 17:00:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设部关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》的公告
中华人民共和国建设部
公  告
第138号

建设部关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》的公告

  现批准《建筑给水排水设计规范》为国家标准,编号为GB50015—2003,自2003年9月1日起实施。其中,第3.2.l、3.2.3、 3.2.4、 3.2.5、 3.2.6、 3.2.9、 3.2.10、 3.2.14、 3.5.8、3.9.l、 3.9.3、 3.9.4、 3.9.9、 3.9.12、 3.9.14、 3.9.22、3.9.24、3.9.27、4.2.6、4.3.5、4.3.6、4.3.13、4.3.19、4.5.9、4.8.4、4.8.8、5.4.5、5.4.20条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88同时废止。

  本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部
二○○三年四月十五日




《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2002)报批稿(下简称“新版”)经过三年多时间的编写及多次征求意见,现已报部审批。
  总体来说,“新版”中“热水及饮水供应”部分的编写仍然按照“97版”中的框架,分成七节。只是每一节的内容根据近年来生活热水供

应技术的发展和各地专家对“新版”的反馈意见增加了一些条款,删掉了个别过时的条文,修编了一些计算公式和设计参数。以下按“97版”

中第四章“热水及饮水供应”的条款顺序具体介绍“新版”的主要修编内容:

第一节 热水用水定额、水温和水质
  1、删去了有关生产用热水的4.1.1条,理由是“新版”删去了“97版”中有关生产工艺给水排水的有关条文。
  2、“新版”表5.1.1-1“热水用水定额”对“97版”表4.1.2-1作了如下修改:
  (1)与给水部分的修编内容相对应增加了培训中心、桑拿浴浴室、美容院、办公楼、健身中心、会议厅等建筑的热水用水定额。
  (2)建筑物类型划分更细一些,如宾馆客房,分为旅客与员工:公共食堂、营业食堂改为餐饮厅,下面分为营业餐厅,快餐店、职工及学生

食堂,酒吧,咖啡厅、茶座、卡拉OK房三个类别。
  (3)对热水用水量大的住宅、旅馆、医院等建筑的热水用水定额作了较大调整,其调整情况如表1所示:
  从上表可看出:“新版”中除了餐饮及医院的“有盥洗室”和“有盥洗室、浴室”等部位的热水用水定额高于或等于《97版》以外,其他

热水使用量大的建筑的热水用水定额均有较大幅度的下调。其下调的依据和理由如下:
  A、根据对一些建筑物实际用热水量的调查结果对比《97版》4.1.2-1中的相应热水用水定额,后者数值明显偏高。如北京市某一集中供应

热水的高层住宅,经二年的实测统计资料,平均日热水用量为481/人·d;北京市另一集中供应热水的住宅,据统计;年平均日用水量为1161/

人·d,其中平均日用热水量为241/人·d。北京××五星级旅馆,设计按旅客1801/人·d,按65℃热水计算,设计最高日用热水量为229.0m3/d

,查1995年4-6月三个月的逐日用水量记录表(注:在此三个月内该旅馆出租率≥90%);统计整理日平均热水量为168.2m3/d。(供水温度按55

℃计),扣除职工、厨房及洗衣房等公用部分的热水外,客人的用热水定额按65℃水计算为131.6 l/b·d。折合为60℃的热水量为145.6 l/b·d


  B、按“新版”表“3.1.9”,“3.1.10”给水量进行比例分配(见表2):
  C、考虑节水这个重要因素,我国是一个缺水的国家,尤其是北方地区严重缺水。因此在考虑人民生活水平提高的同时,在满足基本使用要

求的前提下,必须在“新版”热水定额中体现“节水”这个重大原则。由于热水定额的幅度较大,设计选值时,可以根据地区水资源情况,酌

情选值,一般缺水地区应按定额的低值选。
  (4)参考国外一些用热水量定额的资料。
  近年来我们从国外一些资料上收集到一些数据整理如表3。
  3、对4.1.4条修改如下:
  (1)热水进行水质软化或水质稳定处理的原水总硬度指标(以CaCO3计)由357mg/l改为300mg/l,理由是与国际上所用相应指标一致。
  (2)增加了水质稳定方法,并提出了采用水质稳定方法时需综合考虑其适用条件、技术要求等要素。
  (3)提出了软化后水质总硬度的指标:洗衣房用水:50-100mg/l,其它用水75-150mg/l(CaCO3)。

第二节 热水供应系统的选择
  4、增加了“5.2.5当无5.2.2、5.2.3、5.2.4条所述热源可利用时,可设燃油、燃气热水机组或电蓄热设备等作集中热水供应系统的热源或

直接供给热水”的新条款。
  近年来,为保护环境,消除燃煤锅炉工作时产生的废气废渣、烟尘对环境的污染,改善司炉工的操作环境提高设备效率,燃油、燃气常压

热水锅炉(又称燃油燃气热水机组)的产品在国内迅速涌现,并已在全国各地许多工程的集中生活热水系统中推广应用,取得了较好的效果。因

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    好像关于住宅给水当量计算,也做了蛮大的改动。
    2003-07-05 12:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    17.对《97版》“4.4.5条”关于水加热器的计算温度差作了如下修改、补充
      (1)将“快速水加热器”改为“水加热器”。
      (2)补充了“半容积式水加热器”、“半即热式水加热器”的计算温度差计算公式。
      A.容积式水加热器、半容积式水加热器的计算温度差是采用算术平均温度差计算的。因在容积式水加热器里,水温是逐渐的均匀的增加,主要是靠对流传热,即加热盘管设置在加热器的底部,冷水自下部受热上升,对流循环使加热器内的水全部加热,同时在容积式水加热器内有一定的调节容积,计算温度差粗略一点影响不大。
      B.快速式水加热器、半即热式水加热器的计算温度差是采用平均对数温度差的计算公式。因在快速式水加热器里,水主要是靠传导传热,水在加热器内是不停留的、无调节容积。因此,加热器的计算温差应精确些。
      18.对“4.4.8条”的修改和补充如下:
      (1)将《97版》“4.4.8条”表中的注2提升为正式条文。目的是将“半即热式水加热器”的使用条件提到更为重要的位置,以杜绝和减少因此而发生的不安全事故。
      (2)贮水器的容积,理应根据日热水用水量小时变化曲线设计计算确定。由于目前很难取得这种曲线,所以设计计算时应根据热源品种,热源充沛程度、水加热设备的加热能力,以及用水均匀性、管理情况等因素综合考虑确定。若热源的供给与水加热设备的产热量能完全满足热水管网设计秒流量的要求,而且水加热设备有一套可靠灵活的安全温度压力控制装置,能确保供水的绝对安全,则无需设贮热容积。
      自动温度控制装置的可靠性与灵敏度是能否实现水加热设备不要贮热调节容积的关键附件。据国内外多种产品的实测,真正能达到此要求者甚少。因此,除个别已在国内外经长期使用考验的无贮热的水加热设备外,一般设计仍以考虑一定贮热容积为宜。
      (3)表5.4.9将《97版》表“4.4.8条”划分为蒸汽和95℃以上的高温水为热媒及以≤95℃低温水为热媒两种换热工况,分别计算贮热量。其理由如下:
      A.汽-水换热的效果要比水-水换热效果优越得多,相同换热面积的条件下,其换热量前者可为后者的3~9倍。当热媒水温度高时与汽-水换热差距小一点,当热媒水温度低时(如有的热网水夏天供70℃左右的水),则与汽-水换热差距达到>10倍。在这种热媒条件差的条件下,目前尚未发现有容积式水加热器、半容积式水加热器共加热能力突破表5.4.9所定数值的产品。
      B.从北京市以往一些使用传统型容积式水加热器的升温时间,及国内导流型容积式水加热器、半容积式水加热器实测升温时间来看,“表5.4.9”中≤95℃低温水为热媒时贮热量数据并不算保守。
      19.《97版》“5.4.15”是将《97版》“4.4.12条”的后一段文字改写的条文。水加热、贮热设备贮存有一定温度的热水,水中溶解氧析出较多,当加热设备、换热设备采用的钢板制作时,氧腐蚀比较严重,易恶化水质和污染卫生器具。这种情况在我国以水质较软的地面水为水源的南方地区更为突出。因此,水加热设备和贮热设备宜根据水质条件采用耐腐蚀材料(如不锈钢、不锈钢复合板)制作或作内表面的衬涂处理。但衬涂处理时就注意两点,一是衬涂材质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求,二是衬涂工艺必须过关。
      20.“5.4.16条”该条即《97版》“4.4.13条”,但对条文中的“1”款作了限定,即只限定容积式、导流型容积式、半容积式水加热器这三种贮热容积的水加热器的一侧应有净宽不小于0.7m的通道,前端应留有抽出加热盘管的位置。理由是无贮热容积的半即热式、快速式水加热器一般体型比前者小得多,其加热盘管不一定从前端抽出,可以从上从下两头抽出,也可以整体放倒或移出机房外检修(当然机房的布置还需考虑人行道及管道连接等的空间)。而容积式水加热器等带贮热容积的设备,体型一般均较高大,一般设备固定就很难整体移动,而水加热设备的核心部分加热盘管受水质、水温引起的结垢、腐蚀影响传热效果及制造加工不善出现问题是很难避免的。因此,在水加热器前端—即加热盘管装入水加热器的一侧必须留出能抽出加热盘管的距离。以供加热盘管清理水垢或检修之用。同时本款也提醒设计人员在选择带贮热容积的水加热设备时必须考察其加热盘管能否从侧面抽出来具备清垢检修条件。
      21.新增“5.4.17条”关于热水机组布置的条款。
      本条对燃气燃油热水机组的布置作了一些原则规定,其详细内容可参见,将要出版发行的《燃气燃油热水机组生活热水供应设计规程》。
      22.对“4.4.15条”补充了“当热水系统由生活饮用高位水箱补水时,可将膨胀管引至同一建筑物的除生活饮用水箱以外的其他高位水箱的上空”的内容,新增了有关“膨胀水箱”的条文。
      (1)设有高位冷水箱供水的热水系统设膨胀管时,不得将膨胀管返至高位冷水箱上空,主要是防止热水系统中的水体升温膨胀时,将膨胀的水量返至生活用冷水箱,引起该水箱内水体的热污染。解决的办法是将膨胀管引至其它非生活饮用水箱的
    2003-07-04 17:01:04