土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器Y-Y接法讨论

电压互感器Y-Y接法讨论

发布于:2006-07-01 02:12:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器Y-Y接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?
积极跟贴有奖。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjieed
    chenjieed 沙发


    一次不接地的情况主要在110KV及以上的情况,互感器一次侧中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器,但不能供电给绝缘检查电压表(常说的“绝缘棒”)。互感器一次接地则主要出现在在110KV以下的情况,此时可供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。
    两种情况的保护方式不同。
    2009-08-03 21:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • tzrzp
    tzrzp 板凳
    :) :victory:
    2008-10-15 19:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变压器排油注氮的设计资料

谁能够提供有关排油注氮的设计资料,非常感谢!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10