土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有人熟悉变频恒压供水系统吗?
在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢

全部回答(6 )

  • rxf760916
    通用恒压供水用风机水泵型变频器设定基本如下:
    1.设置电机参数(额定容量18.5KW、额定电压380、额定电流、极数等)
    2.设置变频器参数(基本频率50,频率给定,运转给定方式,最高频率,最大输出电压,主给定信号等)
    3.设置PID参数(电机控制方式,控制方向,加速曲线,上、下限频率,加、减速时间,最大、小给定值,最大、小反馈值,正\负反馈等 PID低通滤波器时间,设定值单位,P、I、D数值,休眠参数等)


    还有什么问题可以咨询05796203833
    2007-01-17 11:15:17 来自 PC 评论 举报
  • zxzzzxw
    不错,好样的。谢谢
    2006-12-13 21:05:13 来自 PC 评论 举报