变频空调,一体机,一拖一,电子膨胀阀依据排气过热度控制(目标排气值根据蒸发器过热度设定),请问当我想降低目标排气,也就是降低蒸发器过热度,此时阀肯定开大,等系统运行稳定后我分析应该是蒸发温度上升,而他们说是蒸发温度下降,并且是实验验证过,我请问这是怎么回事?怎么会出现蒸发温度降低呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lszt007
    lszt007 沙发
    你能把整个情况说的详细些吗?我降低目标排气,,过热度会增加》??
    2011-09-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • mdc0402
    mdc0402 板凳
    我个人认为蒸发温度会下降,过热度可能会加大!请专家仔细分析吧
    2011-09-14 20:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个少见的冷库的设计问题

我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。