土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM弯剪扭构件计算结果配筋文件疑问?

PKPM弯剪扭构件计算结果配筋文件疑问?

发布于:2006-06-30 22:21:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
期待回复,万分感谢!
邮箱:unmadn@sina.com

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lvfeng1101
    lvfeng1101 沙发
    最小箍筋配筋率为0.26ft/fyv的依据是《混凝土规范》GB50010第11.3.9条。但此条是针对弯剪构件的,其值是在弯剪构件非抗震设计的基础上适当增加。对受弯剪扭同时作用的梁,《混凝土规范》第10.2.12条明确规定:在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv'=Asv/bs不应小于0.28ft/fyv。显然,按《混凝土规范》第1l.3.9条配置的最小箍筋配筋率(0.26ft/fyv)偏小。应满足混凝土规范第10.2.12条的要求,取梁的箍筋配筋率不小于0.28ft/fyv,应满足三、四级抗震等级加密区最大间距和最小直径的要求。
    2009-11-05 12:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • unmadn
    unmadn 板凳
    PKPM配筋文件中不需要抗扭纵筋和抗扭箍筋,但是作为弯剪扭构件,是否应该要满足混凝土规范关于弯剪扭构件方面的构造要求:如最小受扭纵筋配筋率 (混凝土规范10.2.5 )以及 最小受扭箍筋配筋率 (混凝土规范10.2.12)?
    2006-06-30 22:33:30

    回复 举报
    赞同0