土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鼓风机变频

鼓风机变频

发布于:2011-09-07 14:18:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没有做过给鼓风安装变频器的,通过DO值控制鼓风机电机转速达到节能的目的,我们公司想上这个项目

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • syk4003
    syk4003 沙发
    DO仪这个东西靠谱吗?几个月就不靠谱了。你可以考虑直接变频,有一个设定值,可以手动调节频率也可以PLC控制,据说挺简单。我再市政厂里见过后期增加的。
    2011-09-13 14:22:13

    回复 举报
    赞同1
  • ayameiris
    ayameiris 板凳
    这个东西对于自控来说是很容易实现的,LZ不用把它想的这么难
    2011-09-14 14:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多