土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防系统故障处理小结

消防系统故障处理小结

发布于:2006-06-30 17:31:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、 事由
某天然气压缩站承担着500多公里长输管线的中间增压任
务,占地面积18000平米,建筑面积4000平米,按照《原油与天然气工程设计防火规范》要求,设计了两台55kwY2250M2V1/自吸式消防泵,电器控制设计为空开+软启动+旁路接触器+电机形式(空开为BMM1-225M 125A,软启动为西安西普WP-STRB功率55KW,接触器B170)。在2006年一次联合安全检查中发现消防泵不能长周期运转。
二、现场检查






以上是消防系统管路走向图
为了查清原因解决问题,经过现场了解及多次启动后,获得以下信息:
1、空载运行下,电机运行电流50A,约三分钟后带载,电机电流140A,水头压力0.4-0.5Mpa,一分钟左右即自动停机。
2、电机铭牌额定工作电流为100.4A,自动停机时工作电流在140A左右。
3、电机能够多次启动,且自动停机是由于软启动器动作所致。
4、由于该站地理位置处于北方,冬季气温很低,为了保证冬季消防系统能够例行启动,同时不至于使水进入消防管路,曾经进行过小的改造,即在消防泵前后增加了一道回水管路。消防泵在改造前运行正常。
三、现象分析及解决办法
1、软启动能够每次起到保护作用,且在复位后电机能够启动,说明电器控制系统各项功能正常。
2、消防泵在改造前运行正常,发生故障极有可能是改造所引起的后遗症。通过对泵类设备的工作原理进行了解后得知,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。离心泵的负荷与流量、转速有关,在转速固定时,流量越大负荷越大,以电机为原动机时,负荷增加,电机电流相应增加,超过一定值后会导致电机烧毁,软启动器在正常运行中虽然被旁路,但是保护功能仍然存在以保护电机。
经过分析后,采取了通过减小回流阀开度及减小流量的方法,顺利解决了故障。
工作中屡次有这种经历,故障解决后,再回头分析原因,觉得很好理解,应该非常容易解决,但是在实际遇到问题时却是一时难以理出头绪。为了提供一个在出现此类问题时处理的思路和方法,将此次故障处理过程小结如上,以方便各位业内同仁。

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油罐区不用可燃气体检测探头是否可以?

柴油罐区不用可燃气体检测探头是否可以?

回帖成功

经验值 +10