土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降计算中小问题不懂

电压降计算中小问题不懂

发布于:2011-09-07 12:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从论坛上下载了计算小软件1.1和1.3版,对电压降计算有点不同。

01.jpg


02.jpg


03.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    不知道为什么最后一张图会显示正序感抗为1,应该是错了吧,参数完全一样,就0.6变成了1,居然算出的压降还是一样的。
    0.8就是cosΦ,照设置就是0.8,而0.6就是sinΦ,如果功率因数设定0.8,那么后面就应该是0.6
    括号里面前一项是阻抗,后一项是感抗
    2011-09-07 15:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • worufuping
    worufuping 板凳
    U% = (正序电阻x0.80+ 正序感抗X0.6)XL(长度)线路电流(I)X1.732/380*10,这是1.3软件计算公式,小可用天正对比,天正也采用的是此。
    1:在上两幅图中一个正序感抗X0.6,一个正序感抗X1,有点不解:
    2:0.8,和0.6又是什么系数和因数呢?
    求指点。。。
    2011-09-07 12:22:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。