问题1:
看到一份学校图纸,教学楼、学生公寓、教师公寓消防设计,每座楼的消火栓系统用水量均为15l/s,喷淋系统用水量均为20l/s.选消防泵3台,两用一备,每台泵流量30l/s;喷淋泵一用一备,每台泵流量20l/s.请问这种设计是否合理?消防泵的流量选的对吗?数量对吗?
问题2:
各位消防泵大都选用单级泵还是多级泵?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014


    支持   qaz6669 
    2007-11-27 15:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • 孩儿她爹2014


    没水平  能用单级当然用单级了,单级扬程不够才去选多级的