正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
我在一个工程中空调系统采用的是VRV变频空调,采用的是分户计量,就是用互感器和集抄器,互感器是50/5的,而在运行过程中和电业局的表产生3%的误差,甲方说我们的计量有问题,除非拿出3%是允许误差范围,否则就给予经济处罚,请各位大侠帮忙,是否有这方面的规定,范围是多少,谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
5.5.2 串联电抗器的电抗率选择应符合下列规定:
5.5.2.1 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%。
5.5.2.2 用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
5.5.3 并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的20倍;当超过时,应采用装设串联电抗器予以限制。电容器组投入电网时的涌流计算,应符合本规范附录B的规定。
5.5.4 串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装方式要求。
5.5.5 串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值。
5.5.6 变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用。
回复 举报