土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 该延伸长度尚应≥(1.2La+hb),hb为梁高

该延伸长度尚应≥(1.2La+hb),hb为梁高

发布于:2011-09-07 09:57:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我看到很多设计图纸的说明上写着
梁支座上部纵筋自柱(梁、剪力墙)边的延伸长度除应满足图集03G101-1要求(≥Ln/3,≥Ln/4)外,该延伸长度尚应≥(1.2La+hb),hb为梁高。
请问有设计依据么,出自何处?
望高手指点。。。。不胜感谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    这个要求在混凝土规范里,指的是钢筋截断点至该钢筋充分利用点的距离要求,对所有钢筋一致要求这个长度是不对的,因为如果按计算配筋的话,各根钢筋的充分利用点是不同的,可根据弯矩包络图和配筋来确定。
    所以某根钢筋可以按柱边满足这个要求,但接下来的钢筋满足这个要求就要从距离柱边某个距离开始算。一致从柱边开始算是不满足规范要求的。
    2011-09-08 16:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • mawenqiang
    mawenqiang 板凳
    我看到很多设计图纸的说明上写着
    梁支座上部纵筋自柱(梁、剪力墙)边的延伸长度除应满足图集03G101-1要求(≥Ln/3,≥Ln/4)外,该延伸长度尚应≥(1.2La+hb),hb为梁高。
    请问有设计依据么,出自何处?
    望高手指点。。。。不胜感谢
    2011-09-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

脚手架钢丝绳卸荷计算方法在那本规范里边有

脚手架钢丝绳卸荷计算方法在那本规范里边有,实在找不到,都没说这个问题,什么情况

回帖成功

经验值 +10