土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对接地故障保护的疑惑?

对接地故障保护的疑惑?

发布于:2006-06-30 12:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对GB50054-95(低压配电设计规范)中4.4.6\4.4.11\4.4.13条有点疑问:
假设接地电阻为1欧,则可计算出各种接地形式下允许保护电器整定的电流就很小了,不知各位对此有和看法?
TN:I小于220A
TT:I小于50A
IT:一次短路为I小于50A;二次短路分别为TN或TT值.
其中I为保证保护电器切断故障回路的动作电流.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenlixin1234
    chenlixin1234 沙发
    TN系统中的短路电流保护是按接零计算的,跟接地电阻的大小没有直接的关系
    2006-08-30 09:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 板凳
    太简单吗?指导一下小弟吧!
    2006-08-19 18:50:19

    回复 举报
    赞同0