发布于:2006-06-30 12:15:30
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现有一厂区,内有单体5、6个,一个丙类厂房,高28m,室内消防用水量25L/s,室外30L/s,需要扬程65m,自喷水量27L/s(中危险级),扬程60m;一个甲类厂房,23.8m,室内消防10L/s,室外30L/s,自喷30L/s(中危险级),一个丙类库房,室内消防10L/s,室外35L/s,自喷89L/s(仓库危险三级),自喷需要压力0.8MPa;整个厂区室内外消防合用一个系统,为临时高压,选用消防泵60L/s,65m;三个自喷系统也合用,流量89L/s,扬程80m;按规范两个系统均应设屋顶消防水箱,但甲方执意不设(很顽固),只是每个系统在泵房里设了稳压泵!我的设计里是有屋顶水箱的。最后房盖好了,泵房也盖完了,验收时消防通不过了,水箱加不上了,现在的解决办法只有在泵房里加气压水罐吗?如果加的话,是否消火栓系统和喷淋系统各加一个?容积分别为多大的?按我现在的理解,消火栓系统的气压罐容积应为15立方,自喷系统3立方,这样理解对么,请大家多多帮忙
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报