无负压设备,26层高层只设一套水泵有隐患吗
无负压设备,26层高层只设一套水泵有隐患吗
以前做高层都是采用变频泵,26层的高层,最少也要分3个区,每个泵在高效运行区域,但是现在甲方想改用一套无负压设备,在主管上设减压阀,试问,这样是否可行呢,26层用一套无负压设备。分3个区,也就是有高区直接供给,中区,跟低区,加减压阀供水,这样是否可以呢~~~
发布于
2011-09-06 23:24:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
zhanshuxing
完全没问题
2011-09-10 12:51:10
来自 PC
评论
举报
caiyunzhinan1234
根据GB 50015 《建筑给水排水设计规范》中,3.4.9.2所述:阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核
换句话讲,对于这个项目,一套设备分级减压是不行的。因为对于26层的建筑,当减压阀失效的情况下,最低用水点的静压强一定超过0.75MPa了,绝对超过大部分家用的用水器具的正常工作压力。这很不安全,更不要说违反规范……