土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 闸门启闭机安装的问题!

闸门启闭机安装的问题!

发布于:2006-06-30 11:00:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我看到闸门启闭机安装一般都在顶上混凝土板上开个丝杠的小孔,启闭机就安装在混凝土板上,感觉这种方式不是很好!因为如果底下闸门出了故障,很难拆出来吊出来,因为顶上有混凝土板挡着。我觉得顶上应该开一条宽的槽,把启闭机装在两条工字钢上,工字钢再搭在混凝土板上。这样只要把启闭机和工字钢拆了,闸门就可以从槽里吊出来。请各位发表看法!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 67773682
    67773682 沙发
    同意7楼意见,加活动盖板比较方便,但楼主的想法也不错!
    2006-07-29 20:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    楼主的想法不错,不过很多水利工程上的启闭机就是采用类似这样的安装方式
    2006-07-28 18:51:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水铸铁管过马路

给水铸铁管过马路,一定要加钢套管吗?9米宽的马路,埋深一米二。请教大家了。