土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助无刷励磁发电机转子接地保护的问题
小容量无刷励磁发电机的转子接地保护是否应该有励磁机来实现?

全部回答(7 )

  • jason0759
    我还是支持楼上的..从接地检测装置的原理来说无外乎三种:外加电压检测转子绕组接地漏电流、平衡电桥、乒乓原理。其中各有所长。
    2006-07-10 20:08:10 来自 PC 评论 举报
  • leildy
    小容量无刷励磁发电机由于没有滑环,只能将转子接地检测装置安装在同轴的励磁机上一起旋转,鉴于各种厂家安装位置不同,主要有装在旋转整流盘上或者励磁机端部轴的中心孔上。而大型无刷励磁机在发电机和励磁机之间有一段试验滑环用于发电机励磁电压测量和接转子接地检测装置,其中西屋公司最早开发出定期举刷的接地检测装置。但从接地检测装置的原理来说无外乎三种:外加电压检测转子绕组接地漏电流、平衡电桥、乒乓原理。其中各有所长。
    2006-07-10 15:48:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 这是本人技改的一次发电机,原发电机为内置有刷励磁方式,后技改为外置无刷励磁方式。原发电机为内置碳刷结构,维修难度大,日常清洁麻烦。改进为外置无刷励磁,安装维修方便,发电机工作时稳定。内置文件为CAXA
  • 此CAD图纸集为一款直流无刷励磁发电机的结构总图,包含了定子,绕组,定子铁芯,轴承,基座,通风板等等主要的结构部件,是相关从业人员学习的优良素材...
  • 电机转子的安装组件,包括轴结构、套筒结构、第一转动结构、铁芯座结构、第二转动结构、励磁结构和超越结构,轴结构的两端分别转动安装在发电机前后端盖上,套筒结构固定安装在轴结构上,第一转动结构固定安装在套筒
  • 直接并网的中小型发电机定子接地保护
    指出了现有中小型发电机定子接地保护原理的不足。详细阐述了在发电机中性点不接地和经消弧线圈接地2种情况下,分别在系统侧单相接地和定子接地时机端零序电流和零序电压的方向关系。提出了基于零序电流与零序电压方
  • 与大家共同分享
  • 发电机转子穿堂施工照片

    发电机转子穿堂施工现场照片。

  • 发电机静子、转子吊装方案
    发电机静子为东方电机厂生产的国产 QFSN-600-2-22C,水氢氢冷却方式(静子线圈水内冷,静子铁芯和转子为氢冷),自并励静止励磁。静子外形尺寸为9.2×3.82×3.85m,重量为252t。静子
  • 额定20kw大功率发电机,采用鼠笼式结构,铜转子工艺,整体重量不超过80kg,峰值转速3500RPM,适合环境恶劣、户外便携式携带,车载使用。...
  • 浅析发电机励磁系统保护单元定值的整定
    发电机组励磁调节系统有完善的控制、保护和限制功能, 在进行其保护、限制功能单元的参数设定时要全 面、综合考虑发电机变压器组、系统运行方式要求和发变组相关保护定值的配合, 以保证励磁系统安全、可靠运行
  • 零序导纳法馈线接地保护的研究
     我国3~60kV中压电网一般采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。这种接地方式故障接地残流小,故障选线较困难[1,2]。当系统发生单相接地故障时,一般依靠逐条出线拉闸停电来判断故障线路,严重地影
  • 论变压器纵差保护发电机纵差保护的区别
    阐述变压器的电气故障,发电机的内部故障,发电机和变压器的纵差保护的对象的区别,分为五个方面去简单的阐述.
  • 变压器纵差保护发电机纵差保护的区别
    变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。   发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同
  • 发电机励磁系统CAD图
    发电机励磁系统图包含 发电机励磁系统图 等可供下载参考
  • 发电机励磁系统原理图
    本工程为发电机励磁系统原理图,包含发电机励磁系统图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 6MW发电机励磁系统改造
    中小发电机励磁合理应用微机型励磁调节系统进行改造提高可靠性。
  • 本文基于作者多年调试工作经历,针对电站微机励磁装置现场调试和检修以及运行过程中常见的问题进行了分析和探讨,并提出了解决方案,供同行参考。
  • 发电机转子通风试验(隐蔽)签证
    本资料为某发电机转子通风试验(隐蔽)签证,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 这是一张1Q3665发电机转子装配图,两种格式,分别用CAD、CAXA软件打开。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。转子的功用是产生磁场。生产图纸。...